F8GQH 0 Posté(e) 11 mai 2012 (modifié) Bonjour, Plusieurs questions bêtes sur les transfo d'isolement. 1. En installant un disjoncteur différentiel 30 mA sur la partie secondaire d'un transformateur d'isolement 220V, cela assure t-il une sécurité pour la personne en cas de contact malencontreux et simultané avec les deux sorties du secondaire ? 2. Le montage de 2 transformateurs identiques en tête bêche ( genre transfo d'onduleurs) apporte t-il des inconvenients notoires en comparaison avec un transformateur isolé avec 2 bobinages distincts ? 3. Lors de certaines mesures avec un oscillo, des sites recommandent de brancher l'oscillo sur le transfo d'isolement, d'autres le proscrivent et conseillent d'isoler seulement l'appareil à tester. Qui est dans le vrai ? Merci de vos lumières, Laurent Edit: j'ai placé ce post dans la mauvaise section. Désolé. Modifié 11 mai 2012 par F8GQH Partager ce message Lien à poster
F4GUN 0 Posté(e) 12 mai 2012 Je me lance ! Je pense que certains experts corrigeront si je me trompe ! 1. En installant un disjoncteur différentiel 30 mA sur la partie secondaire d'un transformateur d'isolement 220V, cela assure t-il une sécurité pour la personne en cas de contact malencontreux et simultané avec les deux sorties du secondaire ? Lorsque l'on installe un transformateur d'isolement ainsi, le schéma de liaison à la terre en amont, ne fonctionne plus sur le secondaire. Il faut donc reconstituer entièrement un SLT correct, y compris les conducteurs de protection! Le disjoncteur différentiel protège contre les contacts directs et indirects entre un conducteur actif (y compris neutre) et la terre ou le conducteur de protection. Pas entre deux conducteurs actifs. C'est le disjoncteur magnétothermique qui s'occupe des surrintensité et court circuits entre les conducteurs actifs (et la terre aussi, mais le diff aura eu le temps de prendre en charge avant...). 2. Le montage de 2 transformateurs identiques en tête bêche ( genre transfo d'onduleurs) apporte t-il des inconvenients notoires en comparaison avec un transformateur isolé avec 2 bobinages distincts ? Oui: fcem plus importante (perte à vide), possibilité d'armonique. Et puis, le niveau d'isolement des deux transfos ne garanti pas un niveau d'isolement identique à un transfo d'isolement! On parle bien de transfo et pas d'autotransformateur, je pense ?! 3. Lors de certaines mesures avec un oscillo, des sites recommandent de brancher l'oscillo sur le transfo d'isolement, d'autres le proscrivent et conseillent d'isoler seulement l'appareil à tester. Qui est dans le vrai ? Cela dépend si ton oscilloscope possède plusieurs voies demesures et si elles sont isolées entre elles et vis à vis du secteur d'une part en cas de plusieurs mesures et, si ton oscilloscope est déjà muni d'une transfo d'isolement comme cela est parfois le cas. Je précise qu'il s'agit d'une visison qui n'engage que moi et que "de loin", je ne serai être tenu responsable d'aucun dommage sur les biens ou les personnes... hi hi hi ! Partager ce message Lien à poster
F6CER 218 Posté(e) 13 mai 2012 Bonjour Pourquoi chercher midi à quatorze heures ? -Un transfo d'isolement isole et donc évite de s'électrocuter si l'on touche un des poles de sortie et la terre . les courants différentiels n'étant plus possibles , pas besoin de disjoncteur différentiel après un transfo d'isolement . -un transformateur a un certain rendement (il consomme un peu d'énergie) vous pouvez toujours en mettre deux , trois , dix ..... : à chaque fois vous perdrez un peu plus : un seul suffit . -un transfo d'isolement est nécessaire si vous faites des mesures sur un montage dont un des poles est relié au secteur : c'est le montage qu'il faut isoler et non l'oscillo qui lui possède une terre .....(théoriquement) Une chose à ne pas oublier : l'électronique et l'électricité sont des sciences totalement logiques et rationnelles Partager ce message Lien à poster
F8GQH 0 Posté(e) 13 mai 2012 @ Georges, je n'ai pas sous la main de transfo d'isolement à double bobinage 220 / 220 mais par contre j'ai de nombreux onduleurs HS donc je teste avec 2 transfos 220 / 16 V montés tête bêche. Je comprends bien la finalité de ce genre de montage, en revanche je redoute les conséquences d'un contact malencontreux avec les deux sorties simultanément, dans ce cas, pas de de disjonteurs 30 mA en attendant patiemment que l'un des transformateurs brule. On trouve de nombreux montages sur le net mais pas beaucoup d'info concernant la sécurité. Merci à F8DHA pour m'avoir soufflé ce montage sur son site. http://f8dha.fr/bcl.html 73 Partager ce message Lien à poster
F6CER 218 Posté(e) 14 mai 2012 Bonjour Deux transfos d'onduleur conviennent parfaitement mais assurez vous qu'il y ait au moins 1 Meg entre primaire et secondaire. Quant aux "coups de bourre" ils sont moins fréquents à notre époque transistorisée mais on n'y peut rien : en cas de tensions élevées il faut s'habituer à bosser avec une main dans la poche c'est quand même un peu moins dangereux qu'un défaut d'isolement secteur ou le courant traversait le bonhomme de la tête aux pieds en passant par le coeur . ( Soit dit en passant le 50Hz est plus dangereux pour le coeur que le courant continu.) Bonnes manips Partager ce message Lien à poster